1.0目的快速进行处理
突发事故,做到有条不紊,及时正确。
2.0适用范围
供电配电、用电设备设施。
3.0职责说明
值班电工、技术主管。
4.0程序内容
4.1外线故障。
4.1.1
主供停电,手动切换备供投入,当外线故障导致主供电源停电时,值班员要检查电压表和指示灯,当明确失压断电后,将主供电源进线柜退出,挂上
“有人工作,禁止合闸
”警示牌。
4.1.2
按照双电源切换操作章程
投入备供电源。
4.1.3
检查各高压柜和变压器出线柜的各仪表指示,指示灯是否正常。
4.1.4
检查低压配电柜,并合上低压多功能断路器。
4.1.5
向供电局调度室报告了解外线故障情况,并向公司领导上报,做好记录工作。
4.2内部故障
4.2.1
当高压开关、电缆或变压器出现故障时(短路或接地),非误操作
引起,除该高压柜停电,甚至会引起主供、备供电源柜停电值班人员应当遵守
下列程序。
4.2.2
将故障柜退出(若引起火警,
1人用手提式干粉灭火器灭火以向消防中心报告火警)。
4.2.3
将故障柜的低压总开关退出,挂
“有人工作,禁止合闸
”指示牌。
4.2.4
将联络柜合闸 ...