井下局扇司机操作章程
1、局扇司机应专职或专人兼职,不管专、兼职人都必须经过学习,懂得局扇基本构造及电工基本知识,耳目健康,并经本规程考试合格,领有合格证者,才有担任。
2、局扇迁移必须按井下搬运操作章程
有关规定执行。
3、局扇安装遵照下列事项:
(1)局扇安装前,安装人员要检查防爆性能(如防爆面间隙是告符合规定,防爆盖螺丝是滞齐全、拧紧等),机壳是否完好,有无裂痕。进风口有否安全网罩,确无问题时才能安装;
(2)局扇和启动装置必须安装在进风巷中,其吸风量必须小于全风压供给该处风量,距回风口不得小于
10m,以免发生循环风。局扇吸风端
3m以内不准存放易被吸入的杂物;
(3)局扇安装有延时风电闭锁装置。因检测、修理
、停电等原因停风,在恢复通风前必须检查瓦斯浓度,局扇和开关地点附近
20m内风流瓦斯浓度不得超过
0.5%,
方可开动局扇
,其它设备才能送电;
(4)局扇安装稳定,垫高要大于
0.3m
,外沿距轨道不得小于
0.7m
。若需要吊挂时,必须用强度可靠多股的铁丝绑栓牢固。
(5)电缆必须悬挂,要符合悬垂弧度要求,要吊挂在木制或铁制电缆钩上,禁止用铁丝拧绑,悬挂点的间距不得大 ...