2500V
介质损失角试验安全技术操作章程
①接地:试验前必须先将损失角试验器的金属外壳接地
,或接在金属箱的接地柱头
“E”上。②电源:使用电源为
220V,
一端插入损失角试验器左侧的电源插座
,另一端接
220V
电源,接线时应当注意
相线和中性线正确连接
,否则在操作按钮时
,红灯不亮。如电源为不接地系统
,则设法利用电容器或隔离变压器接地。
③连接被试品
,将特备的高压电线一端插入金属箱右侧电线插座
“J”,
并将插座
“J”上方插销插入电线头槽中
,使其在插座中不能摆动
;被试品高压端连接在电线另一端钩上
,中间金属环接护环线。
④准备:放置电压调整器
“J及千分瓦调整器
“S”运转盘在零位置
,量范开关
“B”及倍率开关
“M”在调整位置
,高压开关
“K”在“开路”位置。⑤通电:给上220V
电源,绿灯亮,电表“W”指针徐徐升起
,而后仍归复零位不同。
⑥调整:先合上高压开关
,再按下操作按钮开关
,此时,绿灯熄灭
,红灯亮。如果红灯不亮
,应将电源接线的相线和中性线对调。
红灯亮时
,高压变压器即有电
,旋转电压调整器
“J”缓升至2500V,
再旋转调整转钮
“N" ...