LNG加气站潜液泵操作章程
(一)目的
为了进一步确保
操作及管理人员安全的使用本设备,保证加气站的安全运转
。(二)适应范围
本LNG加注设施区域内的
LNG潜液泵及泵体附属设备。
(三)操作章程
(1)开机前的检查:
a)检查所有的管路、配件、螺栓和电路接线是否准备就绪。
b)检查所有管路接头部位的密封情况是否达标
。c)检查储罐液位与泵吸入口是否有足够的液位差。
(2)启动:
a)按照潜液泵的预冷程序,缓慢地对泵进行冷却。
b)预冷完成后,泵壳内充满液体。当泵池温度测点温度低于设定值之后,变频器按照给定频率启动电机。
c)如果泵发出异常的声音,或排出管路有较大震动,应当立即
停泵,查找出原因后,重新启动。
(3)停泵:
a)切断泵的变频输出,关闭进液阀,导通加气机回流管线。
b)常开回气阀门,确保回气畅通。
(4)注意事项:
a)必须密切关注泵的气蚀问题,即良好控制启泵温度,关注泵出口压力,避免严重气蚀给现场操作人员带来人身伤害或给设备带来损害。
b)当泵不起压时,首先判断泵是否转动,若泵不转,先查找动
力电源及变频器问题,若正常,则考虑泵本体机械发生故障。若判断泵转动,则根据泵 ...