二氧化碳气体保护焊安全操作章程
1、作业前,二氧化碳气体应预热
15min
。开气时,操作人员必须站在瓶嘴的侧面。
2、作业前,应检查并确认焊丝的进给机构、电线的连接部分、二氧化碳气体的供应系统及冷却水循环系统符合要求
,焊枪冷却水系统不得漏水。
3、二氧化碳气体瓶宜放阴凉处,其最高温度不得超过
30℃,并应放置牢靠,不得靠近热源。
4、二氧化碳气体预热器端的电压,不得大于
36V,作业后,应当切断
电源。5、焊接操作及配合人员必须按照相关规定
穿戴劳保用品
。并必须采取防止触电、高空坠落、瓦斯中毒和火灾等事故的安全措施。
6、现场使用的电焊机,应设有防雨、防潮、防晒的机棚,并应装设相应的消防器材。
7、高空焊接或切割时,必须系好安全带,焊接周围和下方应采取防火措施,并应有专人监护。
8、当需施焊受压容器、密封容器、油桶、管道、沾有可燃气体和溶液的工作时,应该先
消除容器及管道内压力,消除可燃气体和溶液,然后冲洗有毒、有害、易燃物质;对存有残余油脂的容器,应该先
有蒸汽、碱清水冲洗
,并打开盖口,确认容器清洗干净后
,再灌满清水方可进行焊接。在容器内焊接应采取防止触电、中毒和窒息的措施 ...