LNG储配站调压计量撬安全操作章程
一、撬装式高中压调压站工作条件:
设计压力:
0.8MPa
工作压力:
0.6MPa
进口压力范围:
0.55~0.6MPa
出口压力范围:
0.1-0.45MPa
可调,设定值一路为
0.3 MPa
(去城市中压管网),另一路为
0.45 MPa
(去城市次高压管网)
介质温度:
-20℃
-20℃使用环境:室外
-35℃
-45℃二、工艺操作
三、一般情况
下,调压路采用两路分别独立工作的方式向下游供气。当上游管线接收到汽化后天然气时,打开撬进口总电动球阀,然后分别缓慢开启调压支路的进口阀门,并观察进口压力表和出口压力表是否在允许的范围之内。为了避免
出口压力表在充气时超量程损坏,可先关闭或略微开启压力表下针型阀,待压力稳定后再完全开启。当进出口压力正常后缓慢开启出口阀门。汽化器停止工作后,先关闭总电动球阀,然后关闭支路进、出口球阀。
四、紧急情况下,如其中一条调压路被切断时,打开
调压后的两调压路之间的隔断阀,另一调压路可自动启动。为切断路下游管网不间断的供气。