市政道路临电安装安全技术交底
一、接地与防雷
1、电力变压器或发电机的工作接地电阻值不得大于
4Ω;在TN接零保护系统中,重复接地应与保护零线连接,每处重复接地电阻值不得大于
10Ω。2、施工现场低压供电系统接地方式应当符合以下
要求:①在同一供电系统中,严禁一部分设备做保护接零,另一部分设备做保护接地。
②施工现场由专用变压器供电时,必须采用变压器低压侧中性点直接接地的
TN-S
保护系统。
③施工现场由专用发电机供电时,必须将发电机的中性点直接接地,并采用
TN-S
保护系统,且应独立设置。
④施工现场直接由外电变压器供电时,其基本接地、接零方式必须与外电供电系统保持一致;当外电为
TN-C
系统时,电源进入施工现场后,必须改接为
TN-S
系统。3、施工用电保护接零与重复接地应当符合以下
要求:①架空线路终端、与变压器距离超过
50m的配电箱,其保护零线应做重复接地;
在接零保护系统中电气设备的金属外壳必须与保护零线(
PE线)连接。
②保护零线应自配电室、总配电箱进线处的中性线(
N线)上引出;保护零线上不得装设控制开关或熔断器;保护零线的统一标志为绿
/黄双色绝缘导线,在任何 ...