锅炉点火、汽机冲转时认真严格执行
以下安全组织、技术措施:
一、锅炉上水水质应为合格标准
的除盐水,上水温度与汽包壁温差应小于
40℃,上水时间应大于
2小时。二、锅炉点火前,应用
30%左右锅炉额定风量吹扫炉内
5-10
分钟。三、锅炉点火后应当及时
就地直接观察着火情况,快速
调整并保持良好的燃烧情况
。若冒黑烟或火炬点燃迟后,油雾化质量差,燃料-空气混合不好,喷射至水冷壁,
10分钟内无法改善应停用并检查原因。此时电视观察炉膛火焰只能作为辅助手段。
四、锅炉点火后应当及时
投入空气预热器的吹灰系统,并定期对空气预热器进行吹灰。如空气预热器的吹灰系统不能投入时,应加强对空气预热器及尾部烟道的检查,并严密监视空气预热器出、入口烟温和风温,油粉混烧时要保证完全燃烧,如燃烧不完全、烟囱冒黑烟经调整无效时应当立即停止
制粉系统的运转
,严重时应当立即停止
锅炉机组的运转
,防止空气预热器及尾部烟道发生二次燃烧。
五、在燃用局部燃烧器的情况
下,为了让
炉内热负荷均匀,应对称投用,宜每隔
30分钟更换一次。
六、高、低压旁路不能投用时,锅炉的升温、升 ...