“四管”爆破现象
据统计,我国大中型火力发电厂中,锅炉事故约占全厂总事故的
70%左右,而
“四管”爆破在众多锅炉事故中出现最多,约占锅炉事故的
60~70%,本文仅对
“四管”爆破之后
各参数变化作简单分析,以求大家对
“四管”爆破更加重视。不足地地方
,以供商榷。
“四管”爆破包括外漏和内漏,由于外漏现象比较明显,故本文不做分析,重点介绍内漏后各参数的变化及不同受热面爆漏后的异同点。
一、“四管”爆破之后
的共同现象:
1.给水流量不正常的大于主汽流量;汽包水位下降。
2.排烟温度下降。
3.主汽温度、再热汽温度下降(低温过热器泄露,主汽温度上升;省煤器泄露,汽温基本不变)。
4.炉膛冒正压,引风机电流增大。
5.两侧汽温、烟温偏差增大,减温水量偏差增大。
6.泄露处有刺汽声,不严密处向外漏白汽或烟汽。
7.烟囱冒白烟。
二、不同受热面爆漏后的参数变化比较:
就泄露量而言,同样大小的破口,省煤器、水冷壁大于过热器,过热器大于再热器;由于质量流速的不同,对本身破口的扩大、对相邻管道的冲刷作用,也是省煤器、水冷壁大于过热器,过热器大于再热器;对排烟温度的影响,同样是省煤器、水冷壁大于过 ...