蓄电池的故障及处理
1极板短路
A、象征:
a)充电或放电时电压比较低
(有时为零
);b)充电过程当中
电解液比重不能升高;
c)充电时冒气泡少而且气泡发生晚。
B、原因:
a)极板上活性物质脱落,卡在极板间;
b)沉淀物过多,将极板下部短路;
c)极板弯曲,致使隔离板破损。
C、处理:
a)更换隔离板;
b)清除沉淀物。
2极板硫化
A、象征:
a)充电时冒气泡过早或一开始充电就冒气泡;
b)充电时电压过高
(2.8—3.伏或更高
),放电时电压降落很快,且电解液比重下降低于正常值;
c)正极板呈浅褐色且带有白点
B、原因:
a)经常充电不足;
b)放电电流过大;
c)放电后未及时充电;
d)电解液不纯;
e)电解液比重过高;
f)电解液面低落,以致极板上部外露硫化。
C、处理:
a)采用过充电以恢复活性物质(均衡充电)
b)调节电解液比重
c)以小电流反复
充电蓄电池着火的处理
a)立即拉开故障组蓄电池出口刀闸
b)推上母联刀闸或用硅整流装置维持母线电压
c)用泡沫式、二氧化碳式灭火器或水灭火
d)灭火时必须采用防酸用具,防止硫酸灼伤人体
e)若蓄电池门窗着火时,应当立即停止