制冷系统调整工作规程
一、总则
1、操作人员必须严格遵守
各项安全技术规程,操作章程
和货物冷冻工艺规程。保证机器设备安全运转
和储藏货物的要求。合理调配机器和设备,充分发挥设备的制冷效率,降低耗冷量,节约水、电、油、氨的消耗量。
2、操作人员应经常注意机器设备的运转
情况和库温变化
,每2小时应测定一次压缩机的吸气温度,排气温度,冷凝温度,蒸发温度,再冷温度,电流量和膨胀阀前的氨液温度。并每
2小时测定一次结冻间、予冻间和高温冷藏间温度。
检查所有压力表、温度计、压力空缺器、远距离液面指示器等控制仪表示度的正确性。如有失灵情况,立即检测、修理
或更换。
3、操作人员应与库房管理人员密切配合,在货物进出库时,应当及时
通知机房操作人员,以便进行正确合理的系统调整。
4、为保护员工
身体健康和节约冷媒,整个制冷系统的法兰、阀门、焊缝及密封器等均不就有漏管现象。
二、压缩机配车
5、压缩机配车,须由值班长决定,使压缩机制冷能力与排管的冷却面积、热负荷三者相适应,力求保持蒸发温度比
库温低8-10℃。6、当冷凝压力与蒸发压力绝对压力比小于
8时,应采用单级压缩,当绝对压力比大于或等于
8时, ...