610米处破碎段架棚安全技术措施
一、地质情况
:我单位施工的南井副斜井施工至
585米处出现一层灰白色砂质泥岩,2022年
5月10日施工至
608米顶板破碎、节理发育、强度较低,井筒巷道两帮局部片帮,炮眼孔出现渗水现象。此种岩性情况
,极容易造成
井筒巷道片帮、冒顶、锚杆支护失效等施工质量隐患,影响安全施工及井筒有效服务年限。
经建设单位、监理、施工单位共同研究决定,从
610米将支护方式由锚网喷改为锚网喷加工字钢钢拱架棚联合支护方式渡过该段。
二、施工设计:
巷道采用锚网喷加工字钢钢拱架棚联合支护。
1、钢拱架:采用
11#工字钢加工制成,钢拱架下部采用
300ⅹ300ⅹ10mm
的钢板焊接垫层(穿靴)。棚距
1000mm,
迎山角3°~5°。2、锚杆和网片:采用锚网支护,锚杆规格
Ф20ⅹ2000mm,
锚杆10根/m,锚杆间排距
1000ⅹ1000mm,
矩形布置,锚杆眼孔采用每眼两根
K2350
树脂药卷充填。金属网采用
Ф6mm
钢筋网,网孔规格为
100ⅹ100mm
,搭接100mm
,用14#铁丝绑扎,扣扣相连。喷射混凝土厚度
210mm,
砼强度C25。3、基础和底 ...