220kV
线路微机保护和断路器的接点配合问题
电力系统中,断路器与保护装置分属一次和二次设备,一般由不同的厂家设计、制造,而在实际运转
中两者却又必须紧密联系、配合得当才能发挥各自的作用。这就有一个如何合理配合的问题。下面笔者对两者的接点配合问题做一些分析。
1防跳回路
图1是西门子断路器操作回路部分原理图,其断路器防跳原理为:当存在合闸脉冲时,合闸脉冲在合闸瞬间经断路器辅助接点启动防跳继电器,防跳继电器启动合闸总闭锁中间继电器
K12断开合闸回路,同时通过其自保持接点接通回路实现自保持。
K7—防跳继电器;
K12—
合闸总闭锁继电器;
HQ—合闸线圈;
DL—断路器辅助接点。
图1西门子断路器操作回路防跳原理
图2是WXB-11(C)
控制回路部分原理图,其保护防跳原理为一旦合闸回路有接点粘死,始终存在合闸脉冲的话,那么
当分闸时,分闸回路电流启动防跳继电器,合闸回路常闭接点断开合闸回路,合闸回路常开接点闭合接通自保持回路,使防跳继电器电压线圈得电自保持,起到闭锁断路器再次恶性合闸的防跳作用。
经过上面分析,可见两者的实现原理是不同
的。保护防跳的设计原则是跳闸回路利用跳闸瞬间电 ...