10kV
的倒闸操作以及停送电顺序
倒闸操作,是变配电运转
中的必备基础知识,也是每一个电力技术人员都需要了解的,关于倒闸操作,并不是简单的停电,送电就完了,是需要很完善的倒闸操作流程的。
包括:实际操作人,倒闸操作票,停送电的顺序等等,在实际的倒闸操作中,不允许违规作业,否则可能会导致很严重的后果。
10kV
线路及开关检测、修理
倒闸操作
1、线路停电操作
,必须先拉开开关
,再拉开刀闸
(拉出小车
),送电的顺序与此相反
,不得带负荷拉、合刀闸。
开关在合闸状态时
,带负荷拉
L1线路侧刀闸造成线路短路事故
,L1线路保护动作切除故障。
开关在合闸状态时
,带负荷拉
L1母线侧刀闸造成母线短路事故
,上一级保护动作跳闸
,母线停电
,该母线所带负荷全部停电。
2、线路送电
,操作开关、刀闸前
,必须先投入操作电源和保护装置。
线路送电时
,先投入操作电源和保护
,液压机构投入油泵电机电源且压力上升至
正常值,小车开关在推至运转
位置前要插上二次插头。
如果送电线路存在故障
,保护动作切除故障
,若未投入操作电源和保护
,只能由上一级的保护动作切除故障
,致使母线停电
,所带负荷全 ...