110KV
站至观音山
10KV
架空线避雷器更换安全技术措施
一、概况:
根据要求,
110KV
站至观音山风井场地
10KV
架空线避雷器已到更换时间,经检测、修理
人员对架空线路的巡检,发现多数拉线已腐蚀,需进行更换、横担、拉线连接及电杆连接处锈蚀严重,需进行除锈防腐处理,为了进一步保证
施工安全,特撰写
此安全技术措施。
二、施工组织:
施工时间:2022年
月日时至月日时人员安排:
施工负责人:李建兵
技术负责人:张义福
安全负责人:李
义、骆金阳
施工人员:李
勇、李家友、张
俊、晋从礼、李玉海、李跃辉、杨翰华、毛子恒、张永生。
三、检测、修理
主要任务:
1、10KV
架空线路检查更换氧化锌避雷器;
2、检查拉线的腐蚀情况,(腐蚀严重的进行更换处理);
3、检查横担及连接装置进行除锈防腐(锈蚀严重的进行更换处理);
4、所有避雷器更换完成后进行试验(合格的交回库房管理);
四、施工之前
准备工作
1、工具:紧线器、
2.5T
手扳葫芦(
4台)、高压试电笔、三相短路接地线(两组)、踩板(
4副)、脚扣(
4副)、保险带(
8副)、汽油发电焊机(
1台)、传递绳、绳扣、电工 ...