10kV
电缆热缩终端头制作安装作业标准
本标准规定了
10kV
电缆热缩终端头制作安装作业需做的准备工作、安全卡控点、作业流程及质量标准。
一、适用范围:本标准适用于朔黄铁路肃宁分公司
10kV
电缆热缩终端头制作安装作业。
二、编制依据:铁运(
1999
)103号文件、北京铁路局企业标准
Q/BT14
3—96
、朔黄铁路XXXX有限责任公司
企业标准。
三、准备工作:
1、安全防护:作业人员正确佩戴劳保用品
;对运转
的电缆更换制作热缩终端头作业时,涉及计划申报、工作票签发与审核、预想会、停电作业、作业结束等工作及安全措施,按《朔黄铁路XXXX有限责任公司
企业标准》
Q/SHTL015.09-2010
《电力设备停电作业标准》中有关要求及程序进行办理;新建线路作业时注意与相邻带电线路距离,并认真做好
现场防护。
2、人员组织:工作领导人
1人、操作
2人、辅助人
1人、座台要令
1人、验电接地
4人。3、工器具材料:
材料要求:规格型号正确、质量合格、数量满足需要,工器具要求:质量合格、安全可
靠、数量及型号满足需要。
材料:热缩终端头及附件、接线端子、焊锡、焊膏、破布、汽油 ...