1、三相四线有功电能表检查
(1)检查接线:主要检查电流互感器的极性是否与电能表的电流进出线相符,电压的相序是否为正相序,电压与电流是否同相,接头接触是否良好等。
(2)电流短接和电压断开法:分别短接
A、B、C相电流的进出线或断开
A、B、C相电压,看电能表转盘转动的快慢,如果负荷比较稳定且平衡,则短接一相电流或断开一相电压,电能表转速为正常的
2/3,如果偏差大,说明计量异常。也可用同时送同一相的电压、电流的办法进行检查,此时电能表的转速应为正常的
1/3。(3)检验电能表误差:现场校验仪的电压从电能表的端钮盒取,电流用钳形电流互感器从电流互感器的二次侧钳入采样,校验时要注意观察校验仪显示屏上的有关参数
(如有带一次钳形互感器的校验仪还可以方便地测出电流互感器的变比误差
),有助于判别接线、电流、电压是否正常,若电能表误差较大需拆回校验。
2、三相三线有功表的检查
(1)测量线电压:用万用表测电能表各电压端钮间的线电压:正常时
Uab=Ubc=Uca=100V(
一般实际一次电压高于额定电压,二次电压也略高于
100V)
如果测出的结果是
Uab=0
,Ubc ...