电动机缺相运转
故障与保护分析
三相异步电动机两相运转
,是引起电动机损坏的常见原因。为什么电动机安装了熔断器保护、磁力启动器附加的热继电器保护、断路器过流保护,都不能很好地对电动机两相运转
起有效保护作用呢?
首先,根据电机学原理,其如接至两相电源,其定子绕组不可能产生旋转磁场,旋转力矩为零,电动机只震动而不转动。电动机在进入两相电源起动时,实际上处于短路状态,其短路电流为三相启动时启动电流的
0.866
倍,而一般异步电动机启动电流为额定电流的
4~7倍,故电动机在进入两相电源起动时,相当于两相短路时的电流为额定电流的
3.464
~6.062
倍,所以上述电流,即比启动电流小,比电动机额定电流大得多。电动机两相启动时,电动机不运转,运转
人员会立即发现,而且熔断器也会熔断,因为熔断器的熔断电流一般按下面两种原则选定:对
于启动次数少及启动时间较短的电动机,按
IH=IZ/2.5
选定;对于反复起动及加速慢的电动机,按
IH=IZ/(1.6
~2)选定。上述两式中,
IH是熔断器的额定电流;
IZ为电动机三相启动电流。对于运转中的电动机,突然断掉一相电源后,在机械惯性作用下,在某些 ...