高低压电缆的维护和检测、修理
1、使用中的高低压电缆应用电缆钩悬挂,悬挂要整齐、不交叉、不落地,应有适当驰度,在承受意外重力时能自由坠落,使用中的电缆在整理吊挂中,人员一定要穿电工绝缘靴和戴绝缘手套。
2、悬挂高度应在矿车、电机车等掉道时不受碰撞,在高压电缆坠落时,不致落在轨道或运输机械上。
3、电缆不应悬挂在风管上或水管上,不得遭受淋水。电缆上严禁悬挂任何物件。电缆与风管、供水管在巷道同一侧敷设时,必须敷设在管子上方,并保持
0.3m
以上的距离。盘圈或盘
“8”字形的电缆不得带电,但给采、掘机组供电的电缆不受此限;井筒和巷道内的通信和信号电缆应与电力电缆分挂在井巷的两侧,如果受条件所限:在井筒内,应敷设在距电力电缆
0.3m
以外的地方;在巷道内,应敷设在电力电缆上方
0.1m
以上的地方;高、低压电力电缆敷设巷道同一侧时,高、低压电缆之间的距离应大于
0.1m
。高压电缆之间,低压电缆之
间的距离不得小于
50mm
;井下巷道内的电缆,沿线每隔一定距离、拐弯或分支点以及连接不同直径电缆的接线盒两端、穿墙电缆的墙的两边都应当设置
注有编号、用途、电压和截面的标志牌。