防误装置的设计制造和使用原则
(1)凡有可能引起误操作的高压电气设备,均应装设防误装置。
(2)防误装置应实现
“五防”。高压开关或间隔式的配电装置(间隔)有网门时,应满足
“五防”功能的要求。
(3)新设计的发、变电工程中采用的防误装置,应做到与主设备同时安装,同时验收,同时投运。
(4)防误装置的结构应简单、可靠,操作维护方便,尽可能不增加正常操作和事故处理的复杂性。
(5)成套高压开关设备用防误装置,应优先选用机械联锁。
(6)防误装置应有专用工具(钥匙)解锁,解锁操作应受严格的管理规定控制。
(7)防误装置应满足所配设备的操作要求,并与所配设备的操作位置相对应。
(8)防误装置应不影响开关设备的技术性能(如分合闸时间、速度等)。
(9)防误装置所用的电源应与继电保护、控制回路的电源分开。
(10)防误装置应做到防尘、防潮、防霉、防锈、防异物开启、不卡涩。户外防误装置还应防水。
(11)新设计的户外
110kv
及以上电压等级复杂接线,应优先采用电气联锁(电动设备)或微机闭锁方案(手动设备)。
(12)应选用符合产品技术标准,功
能齐全,通过有资质试验站检测,经国家电力公司鉴定, ...