低压线损率出现负值的原因及解决办法
众所周知:线损率
=(供电量-售电量)÷供电量×100
%,而供电量永远大于售电量,因此线损率应是正值。但发现有的乡镇供电所个别经网改后的配变台区低压线损率出现负值的怪现象,即配变台区低压线损考核总表
(以下简称总表
)的月供电量少于农户户表合计月电量
(售电量)。笔者就此经过现场调查检测后就负值线损率的原因作出分析,并提出解决办法,仅供农村电工和农电管理人员参考。
1原因分析
(1)总表接线错误:由于农网改造的配变低压台区线损考核总表均采用三相四线有功电能表配低压穿芯式电流互感器联用,其
接线较复杂,易出差错,而农网改造时工程量大、面广、时间紧,施工队伍多而杂,且个别施工队技术素质差或施工安装人员粗心,出现台区总表接线错误。三相表接线差错又不易被发现,因而造成总表少计或漏计部分电量。
(2)台区总表故障:电能表出现机械性故障,如卡盘使表盘走走停停,或某相二次接线螺丝氧化、松动接触不良,或三相四线电能表的电压线圈烧坏
1~2只也不易被发现,而使总表少计或漏计电量。
(3)台区总表容量偏大:由于农网改造是按农村
5~10年用电发展和一户
1~2kW的容 ...