电站控制阀选型与应用首先考虑安全性
简单来看电力流程实际上是水、蒸汽的循环流程,在此流程中选用控制阀既简单又复杂。简单的是过程介质简单,只有水和蒸汽两种,复杂的是水和蒸汽的温度与压力波动范围大,带来系列问题如:闪蒸、气蚀、冲刷、噪音、腐蚀。但首先要考虑的是控制阀的安全性与可靠性。
给水阀(主、附锅炉给水阀、复合型给水调节阀)
控制要求:控制锅炉进水量,保证蒸汽蒸发量,维持锅炉水位(主、附型锅炉给水阀系统包含两个控制阀,一台用于锅炉启动时使用,一台用于正常给水使用)。
工况情况:锅炉启动时阀门压差可达
100-300
公斤,流量较
小,正常运转
时压差较小,流量大,流量可调比为
75/1-100/1
。阀门要求:
WCB/WC9
,对于双阀系统中的启动阀要求抗气蚀,
V级关闭等级,对于复合型给水阀需使用特性化阀内件同时满足锅炉启动与正常运转
时的需要。一般阀门选择为故障关。
锅炉给水泵最小流量循环阀
控制要求:使锅炉给水泵安全启动及停止运转
,消除因流量过小、温升增加、水强烈气蚀使泵损坏。(老式电站有使用开关型的最小流量控制阀,同时还有使用机械式的泵自动循环阀)。
工况情况:压降达
16 ...