在农电生产系统,常以电容器的随器随线作为无功补偿。笔者在实践中发现随器补偿电容器和随线补偿电容器在设计、运转
维护及维修时应当注意
以下几个问题:
1随器补偿电容器
(1)随器补偿的电容器主要用来补偿变压器的空载无功损耗,所以其容量应按变压器容量的
5%~7%选定。(2)随器补偿电容器应安装在配电屏总开关的前面。有的安装在配电屏的母线上,这样就会出现低压线路停电检测、修理
时,由于电容器还未来得及放电而造成低压线路触电事故。
(3)电容器接线必须牢固,以防电容器出现断线、缺相运转
,造成三相电压不平衡,严重时某相对地电压超过
220V
,从而损坏电容器和其他电器设备。最好采用具备
缺相保护功能的断路器,确保电容器安全运转
。2随线补偿电容器
(1)随线补偿的电容器应安装在支线熔断器以后,以便于电容器的检测、修理
。每组电容器的容量不宜超过
200kvar
,以便于电容器的放电。
(2)在有随线补偿电容器的线路停电时,应间隔
20min
再送电(20min
后,电容器通过变压器自放电的过程基本完毕
),否则会出现带电荷合电容器的现象,就会损坏电容器。
(3)电容器所 ...