高压安全阀阀根部下法兰刺漏应急措施
现象:(1)刺漏处有气流声。
(2)刺漏处有天然气味。
(3)进站压力气量下降。
事故原因分析:
(1)法兰盘垫圈老化或垫圈质量不好。
(2)根部阀安装时,垫圈偏转或受力不均。
危害:(1)大量气体漏失。
(2)影响生产,造成气井生产不稳定,影响气井采收率。
(3)易发生火灾爆炸事故。
削减措施:
(1)正确安装根部阀。
(2)保证阀门垫圈的质量。
(3)加强巡检,及时发现。
应急措施:
(1)立即消除泄露点四周的火花,保持电器开关不动。
(2)推灭火器至现场。
(3)关闭进站大闸阀及分离器出口阀,切断气源。
(4)一方面去井口关闭井口生产阀,一方面在站内实行中压放空,泄掉压力。
(5)向调度汇报,并对刺漏处进行维修。