变频器安全之端口的防雷保护措施
变频器的外壳端口保护不仅
是建筑物外壳,也应当包括变频器外壳或变频器柜的外壳,比如说变频器、变频器柜室等。按照
iec1312—1
《雷电电磁脉冲的防护》第一部分
(一般原则
)的适用范围为
:建筑物内或建筑物顶部变频器系统有效的雷电防护系统的设计、安装、检查、维护。其保护方法主要有三种
:接地、屏蔽及等电位连接。
(1)接地iec1024—1
已经阐述了建筑物防雷接地的方法,主要是通过建筑物地下网状接地系统达到要求。变频器系统防雷时还要求对相邻两建筑物之间通过的电力线,信号传输电缆均必须与建筑物接地系统连接起来
(不能形成回路
),以利用多条并行路径来减少电缆中的电流。
变频器系统的接地更应当注意系统的安全性和防止其它系统干扰。一般来说工作状态下变频器系统接地不能直接和防雷地线相连,否则将有杂散电流进入变频器系统引起信号干扰。正确的连接方式应当在地下将两个不同地网,通过放电器低压避雷器连接,使其在雷击状态下自动连通。
(2)屏蔽从理论上考虑,屏蔽对变频器外壳防雷是非常有效的。但从经济合理角度来看,还是应当从设备元器件抗扰度及对屏蔽效能的要求来选择不同的 ...