加油站建设中对储罐埋地处理的技术误区
在对加油站实施消防安全检查过程当中
,发现许多加油站存在这样的情况:
实例一:加油站站房、加油区在同一个地平面上,但加油站的油罐所处位置地平面比站房所处位置的地平面要低将近
3米。为了达到设置地下罐的要求,站方在紧邻油罐的四周
,用实体墙将油罐圈起,然后用细沙填埋。
实例二:加油站站房、加油区、油罐均在地面以上,但油罐被一堵实体墙围起,油罐与实体墙最短距离不足两米,油罐与实体墙之间的空隙均采用沙土填埋。
以上两个实例,均被认为,经过这样处理的油罐应该就算是地下油罐了。而且根据笔者亲临各地所见,这一做法目前在各地并不少见。作者认为
如此理解
“地下液体储罐
”的概念是不正确的。
《建规》(
GBJ16-87
)对“地下液体储罐
”一词的定义是:
“罐内最高液面低于附近地面(距离储罐
4米范围以内
的地面)最低标高
0.2米者。”。定义中强调了罐体中的液面必须低于储罐周围
4米范围以内
的地面0.2米。从这一定义里,我们可看到对地下液体储罐埋地要求应从两方面考虑:
第一个是
履盖层厚度。按对规范的理解,储罐周围
4米范围以内
均应为履盖层。这也就是说, ...