闭式水系统安全防范措施
生产技术部:
自#1、2机组试运以来,闭式水系统因水位低曾两次引起闭式泵跳闸事故,为此特制定以下防范措施:
1.闭式水膨胀水箱凝结水补水调门自动投入,调门前后手动隔离门禁止全关(可节流)。
2.系统各排污门、放空气门需开启时,操作人不能离开现场,并严密监视水位。
3.真空泵汽水分离罐补水、换水时,操作人不能离开现场,并严密监视水位。
4.引风机轴承冷却水进出口
4个放水门因处户外,为了防止
闲杂人员误开已将手轮拆除。
5.闭式膨胀水箱顶部人孔门严禁开启,防止水质污染。
6.加强闭式水泵及增压泵的检查和巡视。
7.建议检测、修理
尽快消除膨胀水箱补水调节门内漏,使补水自动能够顺利投入。
8.建议热工给闭式膨胀水箱水位计加装高低报警信号。用以提醒运转
人员注意。
9.建议热工修复真空泵汽水分离罐补水电磁阀,尽快恢复真空泵汽水分离罐自动补水。
发电部2022-05