两票实施中存在的不足
与整改措施
〔摘要〕操作票、工作票的正确实施对电力系统控制人身伤亡事故和恶性误操作事故起到了很好的作用,是实现人身安全的重要保障。通过某省公司
20多起恶性误操作事故的分析归纳,揭示了两票实施中存在的不足之处,
并提出了纠正措施和建议。
〔关键词〕
操作票;工作票;整改措施
操作票、工作票
(下称“两票”)是《电业安全工作规程》
(下称《安规》
)从组织上规定的保证人身、设备安全的重要措施,是电气设备上工作的一切人员都必须严格遵守的强制性规定。某省公司2022-0522年
发生29起恶性误操作事故,有
21起属直接违反两票制度,占
72.42%
。现就两票实施中存在的主要问题作如下分析归纳,并提出纠正措施。
1两票实施中存在的主要问题
1.1操作票执行中的主要问题
(1)无票操作。简单的操作不使用操作票,或开了票也不带到现场,或事后补开票、补打勾应付检查。如某变电站运转
人员无票操作
,在合1751
隔离开关时误将
1756
丙接地刀闸合上,当再去检查
1751
隔离开关是否在合闸位置时,发现
1751
隔离开关还在断开位置,没有经过核查就强行合
1751
隔离开 ...