氨制冷系统检测、修理
动火注意事项
由于氨在制冷系统的管道、设备中有与机油混合的可能,使得氨制冷系统在安装、检测、修理过程当中
异常危险,极容易造成
火灾、爆炸事故。
石家庄电化厂在近两年内对氨制冷系统的一些设备、管道更新和维修过程当中
总结了一些经验。
首先,要拆除的管道、设备必须通过加盲板、关阀门等方式与运转
系统完全隔绝,以防引起运转
系统的燃烧爆炸。
其次,由于管道、设备内残存的氨油混合物极不易除净,因此如动火拆除必须进行有效地处理。
该厂在处理时一般先用水转换化验合格之后
,在注满水的情况下,上部充氮,拉断法兰螺丝进行拆除。在设备、管道未充满水的情况下动火是极其危险的,例如该厂于2022年
4月拆除8℃水蒸发器的过程当中
,在注满水的情况下割断了上部的管路法兰,下部连接法兰处,由于水未满过法兰,虽经化验氨含量合格,但在拉螺丝时仍然出现了局部爆鸣。因此,拆除氨管道与设备时,为了进一步确保
安全,必须在注满水的情况下动火,否则应当用手锯沾黄油割断。
需更换的管路或
设备与运转
的氨系统连接,同样存在特别大
危险,因此必须采取安全可靠的措施。以下为该厂从实际操作中总结出的几项措施: ...