(1)备用和检测、修理
后的进线送电操作,应使用装有反映各种故障类型速断保护的断路器进行,若只用隔离开关向母线送电时,必须进行必要的检查,确认设备良好、绝缘良好。
(2)装有母差保护的母线,必须将母差保护作相应切换后才能进行母线操作。
(3)运转
中的双母线,当将一组母线上的部分或全部断路器倒至另一组母线时,操作前应确保母联断路器及其隔离开关在合闸位置,停用母联断路器的操作电源,以使母联断路器非自动;同时应当注意
母线电压互感器低压侧倒送电。
(4)无母联断路器的双母线或母联断路器不能启用,需停用母线,投入备用母线时,应尽可能利用外来电源断路器对备用母线试送电。不具备上述条件时,则应仔细检查备用母线,确认设备正常,可以送电后,先合上原备用母线上的隔离开关,再拉开原运转
母线上的所有隔离开关。
(5)母线操作后,应检
查倒换母线上的所有断路器的保护和自动装置电压是否切换至相应母线的电压互感器上。
(6)当由变压器向母线送电时,可先将线路断路器连于母线上,或将变压器中性点接地,或在母线电压互感器二次侧的开口三角形回路接人适当电阻后再送电,防止发生
铁磁谐振或因母线 ...
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

关键词:注意事项 隔离开关 断路器 互感器 变压器