柴油发电机运转
管理1值班人员应密切监视柴油发电机的运转
情况,每隔
1小时填写一次《发电机组启动前准备及运转
记录》。并巡视柴油发电机、冷却水箱、排烟系统、回风系统、控制柜、储油箱、消音系统。
2巡视监控内容如下:
2.1有无异常声响或大的振动;
2.2有无异常气味;
2.3排烟颜色是否正常,是否有漏油(机油、柴油)、漏水现象;
2.4机油压力冷却水温是否正常;
2.5频率偏差是否较大;
2.6三相电压是否正常,三相电流是否有过载现象;
2.7各信号灯指示是否正常;
2.8回风是否顺畅;
2.9紧固件是否有松动现象;
2.10
柴油箱油位;
2.11
消音效果是否理想;
3对于巡视中发现的问题,值班人员及时采取措施予以解决。
4分析运转
各项数据,发现安全隐患时应当及时排除
,重大异常情况及时上报运转
班长。5柴油发电机发生
"飞车"现象时,值班人员需沉着、冷静、快速
果断地采取下列措施:
5.1切断油路:将油门开关拉到停机位置,如果柴油机停不下来,可以拆掉油泵进油管或高压油管;
5.2切断气路:用棉衣等物品直接包住空气滤清器,或将空气滤清器拆下,直接用棉衣等物品塞住进气口(切断气路 ...