一、安全准则
非高压变频器运转
人员不允许随意
进入高压变频器现场;
输入电压应保证在额定范围之内;
现场禁止吸烟
、严禁明火。
切换旁路柜刀闸开关时,确认上一级的主断路器在断开位置,不允许带电操作刀闸。
操作刀闸时应当注意
将定位销子拔到位,以免刀闸造成机械损坏。
柜门上的滤网根据现场情况定期进行清洗和更换,更换滤网可以带电操作,更换是要注意安全,稳拿稳放。
高压变频器上下电顺序应遵循:启动时先开控制电源,对单元预充电,再合闸高压电源;关机时切断高压电源后再关断控制电源;
在运转中,用户应当随时监视负载运转
情况,出现异常情况时应当及时
停机,必要时使用紧急停机按钮停机;
高压变频器系统安装、调试后,其运转
参数已设定完成,非专业人员请勿擅自修改;
只有在高压变频器不带电,并且不存在高压危
险时,才能接触柜内部件;进行维护时,必须在高压变频器断开高压电源后
15分钟才允许打开柜门,因为高压变频器内部在短时间内仍存在危险的残余电压。
高压变频器现场附近应无异常的电磁干扰,尽可能不使用可能带来电磁干扰的设备;
使用人员必须接受培训,熟悉本装置的结构,并掌握实际运转 ...