高压设备通用安全技术操作章程
(1)运转
人员应熟悉电气设备。单独值班人员或运转
值班负责人还应有实际工作经验。
(2)高压设备符合下述条件
者,可由单人值班或单人操作。
①室内高压设备的隔离室设有遮栏
,遮栏的高度在
1.7m
以上,安装牢固并加锁者。
②室内高压断路器
(开关)的操动机构
(操作机构
)用墙或金属板与该断路器
(开关)隔离或装有远方操动机构
(操作机构
)者。(3)无论高压设备是否带电
,工作人员不得单独移开或越过
遮栏进行工作
;若有必要移开遮栏时
,应有监护人在场
,并符合表
4-1的安全距离。
(4)10kV
、20kV
、35kV
配电装置的裸露部分在跨越人行过道或作业区时
,若导电部分对地高度分别小
2.7kV
、2.8kV
、2.9m,
该裸露部分两侧和底部必须装设护网。
(5)户外35kV
及以上高压配电装置场所的行车通道上
,应根据表
4-2设置行车安全限高标志。
(6)室内母线分段部分、母线交叉部分及部分停电检测、修理
易误碰有电设备的
,应设有明显标志的永久性隔离挡板
(护网)(7)待用间隔
(母线连接排线、引线已接上母线的备用间隔
)应有名称、 ...