附着升降脚手架安全操作要点
1.安装、使用和拆卸附着升降脚手架的工人必须经过专业培训,考试合格,未经过培训
任何人(含架子工
)严禁从事此操作。
2.附着升降脚手架安装前必须认真组织学习
"专项安全施工组织设计
"(施工方案
)和安全技术措施交底,研究安装方法,明确岗位责任。控制中心必须设专人负责操作,严禁未经同意人员操作。
3.组装附着升降脚手架的水平梁及竖向主框架,在两相邻附着支撑结构处的高差应不大于
20mm
;竖向主框架和防倾导向装置的垂直偏差应不大于
5‰和60mm
;预留穿墙螺栓孔和预埋件应垂直于工程结构外表面,其中心误差小于
15mm
。4.附着升降脚手架组装完毕,必须经技术负责人组织进行检查验收,合格之后
签字,方可投入
使用。5.升降操作必须严格遵守升降作业程序;严格控制并确保架子的荷载;所有妨碍架体升降的障碍物必须拆除;严禁任何人
(含操作人员
)停留在架体上,特殊情况必须经领导批准,采取安全措施后,方可实施。
6.升降脚手架过程当中
,架体下方严禁有人进入,设置安全警戒区,并派人负责监护。
7.严格按照设计规范
控制各提升点的同步性,相邻提升点间的高差不得大于
3 ...
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

关键词:脚手架 施工组织 控制中心 施工方案 专业培训