调压橇操作章程
●适用范围:本规程适用大丰市丰泰XXXX有限公司
生产的高中低压撬装站
1、调压橇必须按照设计施工图和有关标准、规范进行施工和验收
,未经验收和验收不合格的调压橇不得投入运转
。2、所有经过验收合格
,投入运转
的调压橇均应达到要求
,并定期进行维护保养作业。
3平日在调压橇的操作中
,应当注意
下述事项
,以保证调压器的正常使用和减少故障
:3.1切忌快速开启阀门
,猛开阀门极易损坏调压橇内设备;
3.2切忌向出口管道充入过高压力
,否则会损坏调压橇内部零件。
4开启投运调压器时
,应按下述步骤操作
:4.1确认调压橇的进出口阀门已关闭;
4.2缓慢开启进口阀门
,并观察进站压力表和出站压力表是否在允许的压力范围
,为了避免
出口压力表在冲气时超量程损坏
,可先关闭压力表下针形阀
,待压力稳定后再充分开启;
4.3打开调压橇后直管上的测压嘴
,检查调压器的运转
是否正常
,放气时因流量过小
,出口压力表可能有微小的波动
,待出口阀门打开后会自动消除;
4.4当进出口压力正常后
,可缓慢开启出口阀门
,并精确调节调压橇的出口压力
。5调压橇切断阀的复位操作,切断阀或附加 ...