楼主: 打了个飞的
90 0

[学习资料] 防爆、防雷、接地静电的操作规程 [推广有奖]

  • 0关注
  • 25粉丝

已卖:7636份资源
好评率:99%
商家信誉:一般

院士

94%

还不是VIP/贵宾

-

威望
0
论坛币
3465 个
通用积分
4918.3221
学术水平
8 点
热心指数
9 点
信用等级
8 点
经验
18409 点
帖子
2133
精华
0
在线时间
1415 小时
注册时间
2024-5-25
最后登录
2026-2-8

楼主
打了个飞的 在职认证  发表于 2025-6-29 10:30:52 |AI写论文

+2 论坛币
k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群
赵安豆老师微信:zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币!

+2 论坛币
防爆、防雷、接地静电的操作章程
(一)、防爆厂房的电气设备和线路,必须排列整齐,周围要保持清洁,严禁存放有影响安全运转
,检测、修理
作业的杂物。
(二)、在防爆厂房内严禁明敷绝缘导线,电缆进入室内时,必须剥去麻被。
(三)、在防爆厂房内更换灯泡时,必须切除电源,不得带电更换灯泡(夜间不得更换灯泡)换灯泡后,防爆、防尘灯具的外壳应固定好,保持应有严密程度。
(四)、防爆电机用钢管配线必须进入防爆接线盒内,并认真做好
可靠接地。
(五)、所有避雷器应于每年冬季拆除,按照相关规定
进行试验,次年雷雨季节前(
3月15日前)投入运转
。(六)、避雷针及引下线每年检查1次
,并认真做好
接地电阻测试,引下线损坏原直径的
20%须更换,引下线每一年刷沥青漆一次(由动力车间负责)。
(七)、防静电必须根据工艺设备、物料的有关要求作好防静电措施,并可靠接地,正常时间不允许随意
拆除。(八)、接地电阻在全年任何时间不由不应大于下列数值:
1、电气设备接地电阻值
≤4欧。2、避雷针及引下线接地电阻值
≤10欧。3、防静电设施接地电阻值
≤100
欧。4、测试结果要有记录,以备查。
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

关键词:操作规程 电气设备 测试结果 绝缘导线 防爆电机

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版微信群
扫码
拉您进交流群
GMT+8, 2026-2-10 08:54