电源安全操作章程
一、高压设备操作的基本要求
1、不论高压设备带电与否,值班人员不得单独移动或越过防护遮栏进行工作;若有必要移开防护遮栏时,必须要有
监护人在场。
2、高压设备发生接地时,室内不得接近故障点
4米以内,室外不得接近故障点
8米以内。进入上述范围人员必须穿绝缘靴,接触设备的外科和架构时,应戴绝缘手套。
3、在高压设备上工作,必须严格遵守
下列各项:
(1)填用工作票或口头、电话命令;
(2)至少应有两个人
在一起工作;
(3)完成保证工作人员安全的组织措施和技术措施。
4、停电拉闸操作必须按照开关、负荷侧刀闸、母线侧刀闸顺序依次操作,送电合闸的顺序与此相反。严格防范
带负荷拉刀闸。
5、高压工作时还应当遵守下述规定
:(1)带电部分只能在工作人员的前面或一侧;
(2)伸直身体,头顶或伸直手后与上部带电部分的距离不应小于上表的距离。若不具备上述条件或虽具备上述条件但无监护者在场,严禁移开遮栏或接近带电部分;
(3)开关柜后部铁门内无网状遮栏,开启铁门时,按本条规定执行。
二、送电操作的一般程序
1、检查设备上装设的各种临时安全措施和接地线是否确已完全拆除
.2、检查有关的继 ...