电缆夹层电缆着火处理方法:
(1)立即切断电缆电源,根据火灾情况,关闭所有通往电缆夹层
的门、窗。
(2)有自动灭火装置的地方,自动灭火装置应动作,否则手动启动灭火装置,没有灭火装置时可使用卤代烷灭火器、二氧化碳灭火器或沙子、石棉被进行灭火,禁止使用泡沫灭火器或水进行灭火。
(3)在电缆沟、隧道或夹层内的灭火人员必须正确佩戴压缩空气防毒面罩、胶皮手套,穿绝缘鞋。
(4)设法隔离火源,防止火蔓延至正常运转
的设备,扩大事故。
(5)灭火人员禁止用手摸不接地的金属不见,禁止触动电缆托架
和移动电缆。
电缆着火的预防措施
(1)变电站电缆桥架采取封、堵、涂、隔措施进行防火。
(2)完善变电站及监控中心电缆的火灾报警系统,加强系统维护,保证系统的正常运转
。(3)定期开展电缆的红外线成像检测工作,重点对终端杆及开关下侧电缆接头处进行监测,尤其在高温大负荷期间加强检测,发现问题时快速进行处理
。(4)按规程规定定期开展
35KV
动力电缆的绝缘试验工作,发现问题及时更换。
电缆着火事故造成的后果
(1)可造成对外少送电,严重时
对内对外供电全停;
(2)35KV
线路跳闸或母线 ...