一、重大危险源:
操作人员不按要求搭设电源线、不按规范标准配电,检测、修理
时无关闭电源、违规违章作业
、安全防护装置不齐全或存在问题等。
二、安全管理方案措施:
1、安装电线电器安全技术要求
(1)、严格执行《建筑施工安全检查标准》和《施工现场临时用电安全技术规范》及现场临时用电方案布置安装线路。
(2)、施工现场临时用电工程必须设置专用的保护零线,机械设备,必须严格实行三相五线制,配电系统采用
“三级配电两级保护
”,实行“一机一闸一漏一箱
”的有关规定
,末级箱内的漏电保护器必须装设额定动作电流
30mA
或15mA
,额定动作时间小于
0.1s
。严禁同一开关电器直接控制二台及二台以上用电设备(含插座)。
(3)、一级配电箱内不能安装空气开关,一、二级开关箱内禁止装插座,安装固定开关箱,底部距地面高度为
1.3m-1.5m
,要有接零接地保护,并有防雨措施。安装活动二级(含末级)开关箱箱底距地面高度为
.6m,电箱及闸具要完好,设门加锁,要有接零保护。
(4)、电缆线禁止开口接线,埋地的电缆线严禁有接头,埋地深度应在
0.6m
以下,要使用套管,钢筋加工场地的 ...