火灾报警控制器安全操作章程
1主要存在触电的风险,且要认真负责。
2开机与关机
火灾报警器的电源为消防专用电源,开关在主机内的电源控制板上,遵守开机以先开备电后开主电,关机以先关主电后关备电的原则。
3火警的处理
主机报火警:火警灯亮并发出救火警报声。
3.1按消音:读出火警点的地址号和火警的具体位置,通知有关人员现场查看。
3.2真火警:启动相关连的外控设备,组织人员救火,拨打
119火警电话并通过广播、通讯设备系统指挥疏散人员。
3.3火警消除后恢复外控设备,主机复位进行正常监控。
3.4误报火警:按主机复位键复位,若依旧
报警,通知生产厂方技术人员维修处理。
3.5做好当班记录工作。
4故障的处理
主机报故障:故障灯亮,查看主机并消音,若是报警或联动故障按下列操作:
4.1读出故障点的地址号及位置,后复位主机;若故障依旧到现场查看线路是否断线或短路(线路基准电压
26V~27.5V
)。4.2线路正常,故
障依旧,通知生产厂方技术人员查看、处理。
4.3做好当班记录工作。
4.4电源故障:查看是主电故障还是备电故障。主电故障:查看有无交流
220V
电压和主机内开关板上的保险管是 ...