一.基站安全管理基础资料
1.基站巡检、维护台账
(!)、维护人员进出基站登记。
(2)、基站巡检、维护记录。
2.安全设施巡检台账
登记防盗门牢固状态要求每月2次
。二.基站安全管理
1.巡检、维护记录,必须按时规范填写;安全设施巡检记录,登记系统运转
情况要真实
2.空调室外机必须安装防护网,防护网固定螺栓帽与拴住体须点焊或将栓帽丝扣拧歪;新建基站空调室外机安装要求距地
1.8米3.基站内(外)禁止存放杂物、易燃品,铁塔周边
2米内禁止存放易燃杂品;基站须安装防盗门,有窗户的需进行防火封堵
4.馈线进口必须严格内外封堵;铁塔塔体禁止悬挂危险杂物(电源线等)
5.传输光缆干线走线,过路口要悬挂警示牌
,穿过高压线部分要敷设保护层
6.基站内各种线缆走线要沿走线槽敷设,保持整齐有序捆扎牢固(间距不大于
40厘米)。电源线、信号线、传输线要分别敷设,做到三线分离
。7.基站要规范设置防雷接地,铁塔安装避雷针、底部有避雷导线引入
避雷地网(测试电阻应小于
5欧姆)