风电工程电气监理细则
一、工程概况
1.工程概况
略2.电气工程概况
本期工程
25台2.0MW
风电机组(其中一台降功率至
1.5MW
),风力发电机组发出电量经箱变升压至
35KV
由2回集电线路引入
110KV
升压站;升压站
110KV
主接线为单母线接线,
110KV
出线1回,本期新增
110KV
主变进线
1回。35KV
侧采用单母线分段接线方式,一期工程为
Ⅰ段母线,二期工程为
Ⅱ段母线,两段母线之间通过母线联络柜相连。
升压站电气设备总台数
11台套,2.135
千伏集电线路
35KV
集电线路有
A、B两回路主线及
2回支线。每回线路接纳
7台及以下风机的部分,采用
LGJ-150/25
型导线,接纳
7台以上风机的部分采用
LGJ-240/30
型导线,支线全部采用
LGJ-150/25
型导线。
本工程A回路35KV
集电线路全长约为
11.97
公里(含
A回支线3.44
公里)。主线连接风场的
01-07
号风机,支线连接风场的
08、10-12
、19号风机,并于
A30-A31
杆位之间
T接至主线。架空线路至升压站附近,线路转为电缆线路(
ZR-YJV ...