风电场电缆线路施工作业危险源辨识及控制措施
一、电缆线路土方施工
1.1危险点:基础开挖时对地下情况不明确。
控制措施
:1)基础开挖时应查明有无地下管道,电缆及其他设备;
2)若有必须与主管单位联系,明确地下设备的确实位置,做好保护措施。
1.2危险点:基坑开挖完成后上部没有防护措施。
控制措施
:1)在施工现场应设封闭式防护网,制止无关人员进入;
2)施工人员不得在开挖产生的、临时堆放的松散堆石上行走。《电力建设安全规程》(架空线路部分)第
10.1.12
条1.3危险点:开挖坑口堆土不合要求,容易造成
塌方伤人。
控制措施
:1)作业人员不得在基坑内休息,沿基坑
1米内不得堆放杂物及弃土;
2)超过1.5米深的坑内作业时,抛土要特别注意防止土石回落基坑内《电力建设安全规程》
危险点:基坑下人员不配戴安全帽、落物伤人。
控制措施
:1)基坑内作业必须配戴安全帽;
2)现场检查。
《电力建设安全规程》(架
空线路部分)第
3.011
条1.5危险点:浇制平台不够牢固。
控制措施
:1)电缆对接箱平台是否牢固可靠;
2)在电缆敷设过程当中
要防止沟上物体滚入。《电力建设安全规程》(电缆 ...