为做好本次电气预防性试验,特制定如下安全措施。
其试验工艺流程为:准备试验器材
→停、送电
→做试验→清理现场。
存在风险:触电伤人事故。
一、地面部分:
1、参加试验的人员身体必须健康,具备一定的电气专业知识,熟悉电气试验工作,会触电急救法和人工呼吸法。参加试验人员必须经培训合格,并取得相关专业的上岗证,方可参加本次施工作业。
2、试验负责人从事高压工作必须要有
5年以上的工作经验,并熟悉试验步骤及供电系统情况的人员担当。
3、工作人员必须熟悉供电系统情况,掌握倒闸操作顺序,了解运转
方式。操作时严格按照
工作票、和工作监护执行。
4、高压试验仪器外壳必须可靠接地,按地线必须用截面不小于
25平方毫米的多股铜线,被试设备的金属外壳应
可靠接地;高压引线牢固,试验用导线应使用截面不小于
2.5平方毫米的绝缘软线。
5、高压试验现场应设临时遮栏或拉绳,并挂警示牌和设专人警戒防止他人误入。遮栏距带电体不小于
1米。6、长距离电缆试验,电缆的另一端应设专人监视,中间应放专人巡回监视。
7、试验完毕后,被试设备、滤波电容及试验变压器要对地放电,放电时应使用高压放电棒,带 ...