电气设备试验(耐压、局放、阀厅内试验)作业风险控制专项措施
一、重点控制措施
1.调试过程试验电源应从试验电源屏或检测、修理
电源箱取得,严禁使用破损不安全的电源线,用电设备与电源点距离超过
3m的,必须要使用
带熔断器和漏电保护器的移动式电源盘,试验设备和被试设备应可靠接地,设备通电过程当中
,试验人员不得中途离开。工作结束后应当及时
将试验电源断开。
2.试验装置的金属外壳及被试设备末屏可靠接地;变更接线或试验结束时,断开试验电源、放电,并将升压设备的高压部分放电、短路接地。试验结束,对被试设备进行充分的放电后,方可拆除试验接线。
3.设备通电过程当中
,试验人员不得中途离开。工作结束后及时将试验电源断开。
4.耐压试验设专人统一指挥,设置安全围栏,向外悬挂
“止步,高压危险
!”的警示牌,设立警戒人员。
5.根据试验容量选择开关容量、导线截面、站用变跌落保险值,作为变压器局放及耐压试验用的电源。
6.试验电源采用三相五线制,其开关采用有明显断开点的双刀开关和电源指示灯,并设专线,设专人负责维护。
7.耐压试验前将被试设备与非被试设备可靠断开,并保持足够的安全距离,试验后再安装恢复 ...