站气、液相管线大量泄漏并着火应急作业指导书
LNG站气、液相管线大量泄漏并着火。
爆炸,人员伤亡,财产损失等。
事故管线、阀门及附近设备、管线、阀门等。
4.工具材料准备及安全防护设施配置:
防爆扳手、防护服、防火服、防冻手套、防护鞋、面罩、呼吸器、灭火器、检漏仪一部、防爆对讲机两部等。
5.主要人员:
站长、技术员、维修工、操作工及根据抢险作业指导书应到场的所有的人
员。6.作业气候、环境要求:
全天候。
应急处理1.穿戴好防护用品,立即关闭泄漏着火管线上下端阀门,全站停止运转
是□否□2.快速
向119报警(据情况决定是否报
110、120),启动储罐喷淋系统,对储罐进行热隔离;同时向公司调度汇报
是□否□3.如火势不能得到有效控制,应马上关闭更远端的控制阀,控制事态进一步扩大
是□否□4.专业抢险人员到位后,在知情人员带领下立即进入事故现场,进行抢险;警察组织安全疏散;站区人员听从抢险指挥部统一指挥(有关人员到来前,
LNG站站长就是临时指挥长)
是□否□5.警戒人员立即设立警戒区域,控制一切火源,阻止无关人员
进入事故现场
是□否□6.火扑灭后,立即排查、处理因事故引起的安全隐 ...