预防锅炉水位事故的安全措施
1确保汽包水位计指示正确,水位保护可靠投入。
1.1当汽包变送器水位计有一套发生故障时,首先应维持锅炉稳定运转
,避免加减负荷和进行重大操作,联系热工人员尽快处理,处理时必须办理工作票并写明故障原因、处理方案和危险因素控制措施等,如
8h内不能恢复正常运转
时应该制定
措施,经生产厂长经批准后
允许延长工期至
24小时。1.2按规程要求对汽包水位计进行零位校验,当各水位计偏差大于
30mm
时,应当立即
汇报,并查明原因予以消除。
1.3进行水位计校验时,运转
人员和校验人员要密切配合,并要求机组负荷在满负荷情况下且运转
稳定。1.4在运转中当发现汽包水位大幅度变化时,应首先分析水位变化的原因,不能盲目操作,如汽包水位变化超过规定值而保护拒动时应当执行
紧停。2汽包水位保护
2.1在锅炉启动前和停炉前应进行实际传动校验。用上水方法进行高水位保护校验,用排污门放水的方法进行低水位保护校验,禁止采用信号短接的方法校验。
2.2在锅炉启动前如果汽包水位保护不完整,锅炉禁止启动。
2.3汽包水位保护的投退必须要严格执行
审批制度。
3保证锅炉给水系统
,锅炉启动前应 ...