真空断路器的防误操作
随着国产
ZN28-10
真空断路器的面世,
SN-10
少油式断路器渐渐
被取而代之。真空断路器开断速度快,去游离强,不易形成电弧重燃,不仅有效地限制了系统操作过电压,而且动、静触头不易被电弧烧伤,也不会有其它介质的泄露。所以,维护量小,使用期限
长,这些都是少油断路器所无法比拟的优点。但是,目前在线运转
的真空断路器带负荷拉、合刀闸的事故时有发生,致使整台断路器烧坏,造成停机、停电,甚至人员烧伤的严重后果。
1.真空断路器带负荷拉、合刀闸事故原因
(1)在操作真空断路器时,运转
人员仍延用操
作少油断路器的方法
(少油断路器推车把手在其面板最低位置稍向上一抬立即分闸
),而没有将推车把手抬至高于水平位置或等于水平位置
(此时断路器仍处于合闸状态
)就推入运转
位置。(2)电厂中的辅机转热备用的时间,一般是在凌晨
1:00
~5:00
,此时操作人员的精神欠佳,没有认真核对分合指示器
(或指示器指示不清
)就错误地认定在检测、修理
位置的断路器一定处于分闸状态,便顺其自然地推入运转
位置。(3)真空断路器推车把手水平位置较高
(把手水平位置对应开关分闸位置
), ...
二维码