脚手架工程安全交底记录
1、钢管脚手架的立柱,应置于坚实的地基上,立柱钢管加垫座,用砼块或用坚实的厚木块垫好,(木垫不适宜高层建筑)宜加扫地杆牵系牢固。
2、脚手架的立柱要求垂直,其中转角立柱的垂直误差不得超过
0.5%
,其中立柱不得超过
1%,八层建筑的外脚手架立柱间距不得大于
2米,纵向的水平钢管的垂直间距不大于
1.8米,并要用构件联结
,拧紧螺栓
,承重的纵向水平杆
,必须支承于横杆之上
,禁用不合格材料。
3、脚手架两端转角处,每隔
6-7根立柱,应设剪刀撑,剪刀撑与地面的夹角不大于
60度,建筑物锚固点,横向每隔
4米设一锚固点,必须与建筑物锚固点拉结牢固。民用建筑八层以上(
22.5
米以上)的脚手架采用吊拉,安全网随着工作层完成均要设置
(即满拉),水平网每隔四层设一道
,首层必须按照通道长度搭设安全网。
4、走桥上必须满铺脚手板,不得留有空隙和探头板,加踢脚板,所有铺板应用铁丝绑扎牢固,上料斜道坡度不得大于
1:3,宽度不得小于
1.5米,上人斜桥坡度不得大于
1:2,
防滑条间距以
30厘米为宜
,但不得大于
35厘米。5、采用的钢管规格尽量要做到统一,不同规格的 ...