脚手架搭设工程安全技术交底(架子班)
工程名称
:施工单位
建设单位
分项工程名称
作业单位
交底部门
交底人交底时间
年月日接受交底班组或员工签名:
交底内容:
1、搭设金属扣件双排脚手架,应当严格按照
JGJ130-2001
、J48-2001
及上海市建委
[83]201
号规定要求。
2、搭设前严格进行钢管的筛选,凡严重锈蚀、薄壁、严重弯曲裂变的杆件不宜采用。
3、严重锈蚀、变形、裂缝,螺栓螺纹已损坏的扣件不准采用。
4、脚手架的基础除按照相关规定
设置外,必须做好排水处理。
5、脚手架立杆底部应当设置
底座或垫板。必须设置纵、横向扫地杆。
6、所有扣件紧固力矩,应达到
45~55N.M
。7、同一立面的小横杆,应对等交错设置,同时立杆上下对直。
8、斜杆接长,不宜采用对接扣件。应采用搭接方式,搭接不应少于二只旋转扣件固定,端部扣件盖板的边缘至杆端距离不应小于
1OOmm
。9、脚手架的连墙件,不宜采用铅丝攀拉,必须采用埋件形式的刚性材料。并从第一步起按隔步隔纵设置。
10、脚手架作业层,必须设置不少于三步且高度不低于
180mm
的挡脚板
。挡脚板必须用醒目的安全色加以警示。 ...